Se è accaduta la stessa cosa di prima quello stabile ha bisogno di una terra sull'impianto di antenna centralizzata per risolvere il problema, e prima che qualcuno si faccia male.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
mi pare che non hai ancora detto dove si trova...in questi giorni stanno cominciando a spostare come da programma il mux uno rai dalla vhf alla uhf mi pare zona campania o limitrofi.
evidentemente la terra fatta su quel tubo é farlocca come pensavo, sostituisci di nuovo la centralina (e magari anche l'antenna vhf, molto probabilmente come capita in questi casi, gli si é bruciato il balun) e fai una terra come si deve; spiegagli al cliente "un po'nervoso" che mandare il 220 a spasso per un impianto centralizzato d'antenna non é mai una cosa bella in piu il guaio sara senz'altro da attribuire all'impianto elettrico di 50 anni mai messo a norma quindi niente garanzia sul tuo materiale! sanno almeno che i salvavita sono obbligatori su QUALSIASI impianto elettrico e se ci fosse stato non sarebbe successo il quanto?
quando la fase del 220 arriva tramite la calza del cavo al morsetto OUT della centralina (oltre ad essere andata "a far visita" a tutti gli appartamenti) si brucia la parte vhf perché tramite l'antenna vhf che ha il dipolo ripiegato (quindi anche l'anima del cavo) ohmicamente a massa, essa cerca sfogo sul palo d'antenna, che in qualche modo evidentemente é a terra, bruciando cio che si trova a metà strada (tipicamente la parte vhf della centralina); percio consigliavo oltre a fare finalmente una VERA terra alla distribuzione, di cambiare anche l'antenna vhf inquanto quasi certamente gli si é bruciato il balun oppure di verificarne la conduzione dopo averlo smontato.
quando la fase del 220 arriva tramite la calza del cavo al morsetto OUT della centralina (oltre ad essere andata "a far visita" a tutti gli appartamenti) si brucia la parte vhf perché tramite l'antenna vhf che ha il dipolo ripiegato (quindi anche l'anima del cavo) ohmicamente a massa, essa cerca sfogo sul palo d'antenna, che in qualche modo evidentemente é a terra, bruciando cio che si trova a metà strada (tipicamente la parte vhf della centralina); percio consigliavo oltre a fare finalmente una VERA terra alla distribuzione, di cambiare anche l'antenna vhf inquanto quasi certamente gli si é bruciato il balun oppure di verificarne la conduzione dopo averlo smontato; purtroppo molte antenne (vhf) hanno la conduzione a massa tramite l'anima del coassiale (la calza rimane isolata ohmicamente tramite il balun https://www.google.ch/search?biw=12...8i30i19k1.0.oV1VLSGnRIA#imgrc=kWXJLYqjUFyDtM: ) che diventa cosi l'unica via di sfogo per tensioni indesiderate in tutte e due le direzioni (fase dall'impianto elettrico verso il palo, fulmini dal palo verso l'impianto elettrico) causando appunto bruciature percio io non mi limito a fare soltanto la terra di distribuzione che é il minimo sindacale legislativamente parlando, ma la eseguo anche al palo ovviamente secondo prescrizioni che riassumo: filo di almeno 4mm di diametro del conduttore che dal palo corre per la via piu breve verso il nodo di terra piu vicino, terra della distribuzione che tramite quella delll'impianto elettrico oppure per conto suo va nello stesso nodo di terra https://www.google.ch/search?q=sche...UICigB&biw=1280&bih=709#imgrc=-u-EdKW_BZHftM: questo é un vecchio schema ma rende benissimo l'idea ecco un po' di materiale https://www.google.ch/search?rlz=1C...j0i8i30k1.0.PJjkAi--df0#imgrc=-DRWGDdi6LZw-M: oppure https://www.google.ch/search?q=deri...hXNblAKHXmvAA0Q9QEIMTAE#imgrc=hgr04IWEAUD3LM: per la distribuzione, https://www.google.ch/search?rlz=1C...#imgdii=Bc14KdfJ6lxBcM:&imgrc=qSAa3aTDNC0iEM: per il palo, e i dispersori da conficcare in terra https://www.google.ch/search?rlz=1C...k1j0i30k1.0.XUvjrUUrrQU#imgrc=72FKzzPx4OJ3vM: e https://www.google.ch/search?q=disp...__nXAhUPZlAKHcTCBP4Q_AUICigB&biw=1280&bih=709 se non ci sono gia.
L'Enel ha il neutro a terra, quindi se hai misurato 230V tra la fase e il tubo significa che il tubo è a terra, e come massa và bene.
.