• COMUNICATO IMPORTANTE: ACCOUNT BLOCCATI (16/02/2024) Clicca sul link per leggere il comunicato
  • Non sono ammesse registrazioni con indirizzi email temporanei usa e getta

Interruttori magnetotermici da 6 ka o 4,5 ka.

Uliss

Digital-Forum Senior Plus
Registrato
20 Agosto 2010
Messaggi
567
Dovendo rifare l’impianto elettrico mi è stato detto che, dato che i nuovi contatori hanno un poter di interruzione di 6000 A, gli interruttori magnetotermici da montare nel quadro devono essere di 6 ka.
Io dovendo montare nel quadro due differenziali magnetotermici di 25 A ciascuno, (uno a protezione della linea cucina/bagno e l’altro a protezione del la linea prese/luce) ,e otto interruttori magnetotermici per varie utenze chiedo agli esperti del forum se sia i differenziali magnetotermici che i magnetotermici delle utenze devono essere di 6 ka o posso montare i differenziali magnetotrmici da 6 ka e i magnetotermici delle utenze da 4,5 ka.
Inoltre i differenziali di cui sopra devono essere di tipo a o ac.
 
Dovendo rifare l’impianto elettrico mi è stato detto che, dato che i nuovi contatori hanno un poter di interruzione di 6000 A, gli interruttori magnetotermici da montare nel quadro devono essere di 6 ka.
Io dovendo montare nel quadro due differenziali magnetotermici di 25 A ciascuno, (uno a protezione della linea cucina/bagno e l’altro a protezione del la linea prese/luce) ,e otto interruttori magnetotermici per varie utenze chiedo agli esperti del forum se sia i differenziali magnetotermici che i magnetotermici delle utenze devono essere di 6 ka o posso montare i differenziali magnetotrmici da 6 ka e i magnetotermici delle utenze da 4,5 ka.
Inoltre i differenziali di cui sopra devono essere di tipo a o ac.

Ti consiglio di usare tutti gli interruttori con potere interruzione contro i corto circuiti di 6 kA

Quel valore indica la massima corrente in caso di corto circuito che l'interuttore è in grado di aprire senza danneggiarsi

Il minimo è 4.5 kA, ma consiglio di usare interruttori con potere interruzione da 6 kA per una maggiore protezione


Interruttore differenziale di tipo AC: l’apertura dell’interruttore è assicurata per correnti alternate sinusoidali differenziali applicate improvvisamente o lentamente crescenti;
Interruttore differenziale di tipo A: l’apertura dell’interruttore è assicurata come per il tipo AC; per correnti pulsanti unidirezionali e per correnti pulsanti unidirezionali, applicate istantaneamente o lentamente crescenti;


Di conseguenza meglio usare differenziali di classe A che riescono a interrompere anche correnti pulsanti, hanno quindi un grado di protezione maggiore verso le dispersioni di diversi tipi soprattutto se sono presenti apparecchiature elettroniche, Ups ecc... dove ci possono essere correnti di dispersione non solo alternate ma anche pulsanti che altrimenti potrebbero anche diminuire la sensibilità del differenziale, sono ovviamente più cari
 
Ti consiglio di usare tutti gli interruttori con potere interruzione contro i corto circuiti di 6 kA

Quel valore indica la massima corrente in caso di corto circuito che l'interuttore è in grado di aprire senza danneggiarsi

Il minimo è 4.5 kA, ma consiglio di usare interruttori con potere interruzione da 6 kA per una maggiore protezione


Interruttore differenziale di tipo AC: l’apertura dell’interruttore è assicurata per correnti alternate sinusoidali differenziali applicate improvvisamente o lentamente crescenti;
Interruttore differenziale di tipo A: l’apertura dell’interruttore è assicurata come per il tipo AC; per correnti pulsanti unidirezionali e per correnti pulsanti unidirezionali, applicate istantaneamente o lentamente crescenti;


Di conseguenza meglio usare differenziali di classe A che riescono a interrompere anche correnti pulsanti, hanno quindi un grado di protezione maggiore verso le dispersioni di diversi tipi soprattutto se sono presenti apparecchiature elettroniche, Ups ecc... dove ci possono essere correnti di dispersione non solo alternate ma anche pulsanti che altrimenti potrebbero anche diminuire la sensibilità del differenziale, sono ovviamente più cari

Se invece uso solo i due differenziali/magnetotermici tipo A da 6 kA e gli altri da 4.5 kA la protezione sarebbe meno efficiente o potrebbe andare bene lo stesso.
 
Indietro