Impianto TV e fulmine

L_Rogue

Digital-Forum Gold Master
Registrato
24 Giugno 2009
Messaggi
4.656
Località
Brianza e "pure" Monza
Salve a tutti,

nelle vicinanze del mio condominio è caduto un fulmine che ha causato disastri tanto sull'illuminazione pubblica quando sui nostri impianti comuni e privati.

Non siamo riusciti a capire esattamente da dove sia entrato il sovraccarico del fulmine (forse dall'impianto del cancello), ma si è propagato in tutto il condominio, uccidendo ascensori, luci delle parti comuni e l'impianto TV.

Dopo il primo sopralluogo, risultano letteralmente bruciati gli alimentatori delle antenne, il centralino e i filtri presenti.

Il manutentore ha deciso di rimuovere tutto e installare un centralino a banda larga con puntamento su Valcava.

L'uscita del segnale dal centralino non so con precisione quanti db sia, ma risulta comunque nella zona "verde" della strumentazione professionale usata.

Il problema è che in tutta la colonna condominiale dove abito io alle prese di diramazione principale interne agli appartamenti il segnale risulta prossimo a ZERO, anche a rilevazione strumentale, figurarsi con gli apparecchi TV. Nell'altra colonna invece il segnale è sempre pessimo, ma di potenza a livello superiore.

E' stata ipotizzata una "fusione" della calata a livello della diramazione nell'attico, dove il proprietario ha segnalato l'esplosione di due televisori. L'impianto infatti discende con un unico cavo dentro quell'appartamento per poi dividersi in due per le singole calate. Purtroppo non è stato possibile accedere a quell'appartamento in quanto il proprietario non era presente.

In vista del prossimo intervento, a cui presenzierò anch'io come consigliere, come si dovrebbe presentare visivamente un danno ai cavi di quel genere? Dovranno essere fatte delle fotografie per l'assicurazione da parte del loro perito che però ha già cominciato a storcere il naso per altre spese relative ad altri danni che pure ci sono stati e non vorrei che sottoponendo richieste di rimborso per danni visivamente non plausibili rimettessero in discussione l'intero risarcimento.

Ho provato a cercare immagini su internet per avere un'idea generale, ma non essendo un tecnico non sono in grado di dire in verità a quale tipologia si riferiscano i danni in quelle figure. :eusa_shifty:

Qualcuno può darmi una mano?

Grazie.
 
grosso fulmine...io direi di lasciare solo i cavi se non hanno troppi anni e se non si sono bruciati anche loro...tutto il resto che riguarda la distribuzione in comune come partitori o derivatori, oltre come hai detto la centralina, vanno sostituiti almeno a titolo precauzionale tanto non costano molto; se il fulmine avesse invece colpito le antenne vanno sostituite anche loro e comunque dargli un'occhiata al balun non costa nulla.
 
In base a quanto descritto non escludo che si siano anche fusi i cavi in qualche punto, andrebbe fatta una verifica minuziosa a tutto l'impianto
 
Fa una prova di return loss della montante. Prima quella generale, e poi le due separate. Se il cavo è fuso o interrotto, il ros sarà totale.
 
In base a quanto descritto non escludo che si siano anche fusi i cavi in qualche punto, andrebbe fatta una verifica minuziosa a tutto l'impianto


Avevo pensato anch'io. Se il problema è immediatamente visibile, si sa anche dove intervenire e pure l'assicurazione deve stare zitta e muta.

Invece se il danno è più subdolo è più difficile.

A parte quanto scritto da Mosquito che mi piacerebbe comprendere ;) , consigliate di rifare l'impianto completamente in via precauzionale?

P.S. qualcuno ha esperienze di centralini a banda larga in condomini da 7 piani con 30 appartamenti da servire?
 
esistono centraline a lb con 140 e passa db di uscita; i cavi é difficile che si brucino e se cosi fosse lo vedresti subito a occhio speciamente vicino alle connessioni.
 
esistono centraline a lb con 140 e passa db di uscita; i cavi é difficile che si brucino e se cosi fosse lo vedresti subito a occhio speciamente vicino alle connessioni.

Dovrebbero quindi essere proprio"bruciati", guaina e tutto?

Lo chiedo perché il manutentore parlava di possibili fusioni anche lungo le calate, non visibili esternamente. E' possibile o ho interpretato male io?

Edit: in linea di massima personalmente propenderei per il rifacimento completo dei cavi, perché hanno 45 anni e sarebbe pure ora di accompagnarli all'ospizio, se non al cimitero, però non è mia abitudine far fare spese al condominio che non siano veramente necessarie.
 
Se i cavi sono bruciati o fusi all'interno dei condotti, è un pò difficile vederlo ad occhio. Se si sfilano per controllarli, tanto vale cambiarli se sono vecchi.
Diversamente, un tecnico professionista può verificare se le montanti sono ancora affidabili o meno, facendo un test con un generatore di rumore e misuratore di campo. Alcuni strumenti hanno il generatore incorporato, altri esterno. Se le montanti sono fuse o danneggiate, da questo test si vede immediatamente l'anomalia.
Giusto per meglio comprendere, il tecnico mette il generatore di rumore in testata, ossia al posto del centralino, e al piano più basso vede l'andamento in frequenza del rumore e l'attenuazione. Può partire dalla testata e proseguire piano per piano fino a trovare dove non và. In questo caso se ne cambia solo un pezzo di cavo della montante, ossia quello che sicuramente, una volta sfilato, si vedrà danneggiato.
 
Ultima modifica:
Se i cavi sono bruciati o fusi all'interno dei condotti, è un pò difficile vederlo ad occhio. Se si sfilano per controllarli, tanto vale cambiarli se sono vecchi.
Diversamente, un tecnico professionista può verificare se le montanti sono ancora affidabili o meno, facendo un test con un generatore di rumore e misuratore di campo. Alcuni strumenti hanno il generatore incorporato, altri esterno. Se le montanti sono fuse o danneggiate, da questo test si vede immediatamente l'anomalia.
Giusto per meglio comprendere, il tecnico mette il generatore di rumore in testata, ossia al posto del centralino, e al piano più basso vede l'andamento in frequenza del rumore e l'attenuazione. Può partire dalla testata e proseguire piano per piano fino a trovare dove non và. In questo caso se ne cambia solo un pezzo di cavo della montante, ossia quello che sicuramente, una volta sfilato, si vedrà danneggiato.

Grazie per la spiegazione.

Certo sarebbe meglio cambiare i cavi per non avere soluzioni ancora più raffazzonate di quelle attuali, ma devo verificare con l'amministratore la copertura col massimale dell'assicurazione, perché gli altri danni sono stati parecchi e importanti.

Si sa come funziona in alcuni condomini quando si parla di spese extra non preventivate. :icon_twisted:
 
Grazie per la spiegazione.

Certo sarebbe meglio cambiare i cavi per non avere soluzioni ancora più raffazzonate di quelle attuali, ma devo verificare con l'amministratore la copertura col massimale dell'assicurazione, perché gli altri danni sono stati parecchi e importanti.

Si sa come funziona in alcuni condomini quando si parla di spese extra non preventivate. :icon_twisted:

Spera che l´impianto sia stato messo a norma elettrica vigente altrimenti l´assicurazione non pagerá una ( Lira ) e andrá tutto a carico degli inquilini , se lo volete fare oppure attingete dal conto per la manutenzione dello stabile se lo avete!
 
@Gherardo,

purtroppo si ricordano sempre quando si "scottano". :D
Succede anche nelle stazioni tv.
 
le buone vecchie messe a terra ultimamente finite del dimenticatoio...

In condominio è stato fatto di tutto per la messa a norma, sia delle parti comuni sia delle parti private.

Se manca qualcosa, si prenderà allegramente a calci nel sedere l'amministratore che ha scelto personalmente il manutentore e fatto di tutto per farlo confermare dall'assemblea che lo ha votato solo al 51%.
 
Fatto di tutto non significa niente. (fatto bene è un'altra cosa)
L'amministratore centra... solo se ha accettato un lavoro non eseguito a norma, ovvvero un impianto non certificato.

In condominio è stato fatto di tutto per la messa a norma, sia delle parti comuni sia delle parti private.

Se manca qualcosa, si prenderà allegramente a calci nel sedere l'amministratore che ha scelto personalmente il manutentore e fatto di tutto per farlo confermare dall'assemblea che lo ha votato solo al 51%.
 