• Non sono ammesse registrazioni con indirizzi email temporanei usa e getta

Siamo tornati online (18/03/2021)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Io mi sono iscritto al canale Telegram, magari qualcuno di buona volontà facesse il template per l'Instant View...
Sarebbe chiedere troppo?
 
Ultima modifica:
bentrovati di nuovo, adesso basta però, 15 giorni di ferie ce li siamo presi :D
 
Per noi cambia qualcosa?

No.

Attualmente stiamo passando da Parigi che è l'unico collegamento con Strasburgo al momento. (Latenza leggermente più alta rispetto al collegamento diretto con Milano)

Poi riattiveranno anche il collegamento diretto con il POP di Milano

Ha 3 ritondanze di rete Strasburgo
 
bentornati on-line raga!
speriamo non succeda mai più anche perché presumo che è stato veramente una notevole fonte di stress per voi.
 
In giro ho letto alcuni commenti di gente che sparava a zero dicendo che OVH è un provider a basso costo insignificante, adesso a prescindere dal casino che hanno fatto e che non hanno saputo gestire, in quando la prima cosa da fare era separare elettricamente SBG4 da SBG1 subito, senza sprecare 10 giorni per nulla, OVH è uno dei provider più grandi in Europa, con circa 30 datacenter anche in Canada e Asia e una rete di 20TB

Lo stesso sito governativo francese si trovava a Strasburgo.

Tra l'altro OVH a breve sarebbe dovuto entrare alla borsa di Parigi

Un valore di 1 Miliardo di euro

Poi voglio anche precisare una cosa, visto che ho letto diversi commenti in giro, che comprare un qualsiasi server su OVH (nel nostro caso un server dedicato-Bare Metal) che sia ubicato a Strasburgo, oppure a Roubaix o Gravellona ecc.. ha sempre lo stesso costo.

Secondo me, la questione è un po' più articolata. Non penso che OVH sia un provider "insignificante", ma che sia a basso costo è un dato di fatto.
Datacenter costruiti in quel modo (ci sarebbe da scrivere un libro su tutte le pecche infrastrutturali di quel DC) vanno bene finchè tutto funziona a dovere, ma al primo intoppo si genera un effetto domino le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Nessuna separazione fisica da DC, sale UPS e Power generators, nessuna compartimentazione antifuoco, estrema vicinanza tra datacenter: tutto fatto (troppo) al risparmio, per contenere i costi ed essere più competitivi sul mercato.
Oltretutto OVH non ha nessun tipo di certificazione sui suoi DC (né quella Uptime Institute - lacunosa secondo me - né quella ANSI-TIA/942 - sicuramente la più completa) e, francamente, mi sembra assurdo che siti governativi francesi l'abbiano scelto come provider. D'altro canto il nazionalismo francese è ben noto, quindi il fatto di essere un'azienda francese avrà influito non poco.
L'incidente di OVH ha fatto capire a tutti che il Re è nudo, che il Cloud non è tutto rose e fiori e che quando si compra IaaS si ottiene per quello che si paga. Se un forum sta fermo 10 giorni, non muore nessuno (anche se qualcuno ci avrà rimesso dei soldi!), se un'azienda che ha il proprio business sta ferma 10 giorni, potrebbe non riaprire più.
 
Nessuna separazione fisica da DC, sale UPS e Power generators, nessuna compartimentazione antifuoco, estrema vicinanza tra datacenter:

Da me l'assicurazione non paga i danni derivati dal non aver separato le sale con gli UPS e i generatori.
Infatti abbiamo avuto 3 anni fa un disastro che ci ha bruciato un intera server room e da li è partita la bonifica a tappeto in tutta Europa.

per OVH di Strasburgo è stata questa la causa?
 
Da me l'assicurazione non paga i danni derivati dal non aver separato le sale con gli UPS e i generatori.
Infatti abbiamo avuto 3 anni fa un disastro che ci ha bruciato un intera server room e da li è partita la bonifica a tappeto in tutta Europa.

per OVH di Strasburgo è stata questa la causa?

Da una prima indagine dei Vigili del Fuoco quando sono arrivati, con le telecamere termiche hanno individuato che l'incendio è partito dagli UPS7 e 8. In particolare l'UPS 7 aveva subito una manutenzione dalla ditta costruttrice dove erano stati cambiati diversi pezzi proprio la mattina prima, ma aveva superato i test.

Ovviamente lo sbaglio di base è quello che gli UPS in un data center dovrebbero o meglio devono stare in un posto esterno isolato, perchè si sa benissimo che il punto più critico di un datacenter sono gli UPS e i gruppi Elettrogeni

Octave sulla sua pagina Twitter ha messo anche un comunicato audio/video sull'incidente dove ha spiegato alcune cose e anche i lavori che dovranno fare.

In ogni caso questo è stato un monito per tutti anche per gli altri Provider, perchè una cosa del genere di queste proporzioni non la immagina mai nessuno
 
Ovviamente lo sbaglio di base è quello che gli UPS in un data center dovrebbero o meglio devono stare in un posto esterno isolato, perchè si sa benissimo che il punto più critico di un datacenter sono gli UPS e i gruppi Elettrogeni
..............
In ogni caso questo è stato un monito per tutti anche per gli altri Provider, perchè una cosa del genere di queste proporzioni non la immagina mai nessuno

Io seguo le regole più stringenti tra quanto riportano le normative e quanto chiede l'assicurazione: non pagano se gli UPS sono nella stessa sala dei server o se, anche in sale diverse, non esiste una compartimentazione idonea ai fini del contenimento incendi.
Nello specifico non ci chiedono, ad essere onesti, di separare gli UPS, ma le BATTERIE degli ups. Ovvero batterie in sala isolata, compartimentata ai fini incendio, areata, etc. etc.
Era successo che era intervenuta la ditta della manutenzione, aveva sostituito le batterie esauste e collegato tutto. Le batterie sono andata in carica, una difettosa si è surriscaldata, è esplosa, è uscito l'acido che ha corroso cavi di potenza e altro e da li il disastro. Avvenuto 3 anni fa. Da li... abbiamo bonificato tutta Europa.

Anni fa un danno ancora peggiore in altro data center... è mancata l'energia dalla rete, partono gli UPS (o meglio, essendo in-line, sono sempre ON), partono i generatori diesel e dopo qualche ora che il gasolio stava esaurendo, partono le pompe che ricaricano il serbatoio del gasolio dei generatori prelevando dalla cisterna principale. Una valvola di troppo pieno si guasta o era già guasta per cui il gasolio continuava a fluire verso i generatori, è tracimato e si è incendiato e si è propagato da per tutto. Un macello!

Come immaginerai, questo è il mio pane quotidiano
 
Si ovviamente quando parlo di UPS, intendo soprattutto le Batterie
 
Per fortuna almeno qui si è trovata una soluzione. Nel caso fosse stata intaccata anche la sala dei backup (se non dislocata anche su un altro edificio), sarebbe stato un disastro.
Quello che è accaduto però fa sorgere molte domande. Fino ad ora eravamo forse troppo sicuri e rassicurati del fatto che lo spazio web fosse eterno, che il cloud fosse infinito e sicuro per proteggere i propri file e ricordi... Ma basta un'organizzazione non ottimale dei data center, e un non oculato backup, e ci si potrebbe ritrovare veramente male in caso di incendi, inondazioni, terremoti, atti di cyberterrorismo...
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Alto Basso