Allora, intanto cambiamo il nome alle "cassette":
- la tua C3 diventa la prima da servire e quindi la chiameremo C1
- la tua C1 diventa C2 (la seconda da servire)
- la tua C2 diventa C3 (la terza da servire)
In C1 monterai un derivatore_ de2-18
in C2 monterai un de2-14
in C3 un de4-12
Sull'uscita dei de4-12 (uno per piano) dovrai montare una resistenza di chiusura da 75 Ohm.
L'attenuazione totale è 24 dB.
- la tua C3 diventa la prima da servire e quindi la chiameremo C1
- la tua C1 diventa C2 (la seconda da servire)
- la tua C2 diventa C3 (la terza da servire)
In C1 monterai un derivatore_ de2-18
in C2 monterai un de2-14
in C3 un de4-12
Sull'uscita dei de4-12 (uno per piano) dovrai montare una resistenza di chiusura da 75 Ohm.
L'attenuazione totale è 24 dB.
Ultima modifica: