Intero piano scollegato dall'antenna tv

ecco qua: https://imgur.com/a/StSqCGG
ho messo dei rettangoli grigi per simboleggiare le cassette.
L'unica cosa di cui non sono sicuro è una delle prese passanti del primo piano, perché io mi ricordo che ce n'era una ma poi ci è stato costruito il camino e non so se l'hanno scollegata o l'hanno spostata. Purtroppo non posso verificare perché dovrei smontare il camino :icon_neutral:
A parte quello penso che sia tutto in regola.
 
Ultima modifica:
le prese sono tutte del modello N4201P/2 che ci hai fatto vedere? in tal caso con una sola montante (cavo verde) metterei un de2-14 nella scatola in alto, un de1-12 in quella in mezzo e un de 2-10 in fondo cosa ne pensi Francesco?
 
Ultima modifica:
all'inizio erano tutte così le prese, però qualche anno fa sono stata sostituite quelle del primo piano e alcune del secondo (per questioni estetiche quindi penso siano equivalenti).
Dietro quelle nuove non ci sono scritte, comunque questa è la foto della presa che ho segnato come "PRESA DERIVATA" del secondo piano una di quelle sostituite:
https://imgur.com/a/UiJRYZb
 
all'inizio erano tutte così le prese, però qualche anno fa sono stata sostituite quelle del primo piano e alcune del secondo (per questioni estetiche quindi penso siano equivalenti).
Dietro quelle nuove non ci sono scritte, comunque questa è la foto della presa che ho segnato come "PRESA DERIVATA" del secondo piano una di quelle sostituite:
https://imgur.com/a/UiJRYZb

quanti morsetti ha la presa derivata?
 
quanti morsetti ha la presa derivata?
2, in uno c'era il cavo e nell'altro nulla.
In quelle che ho segnato come "derivata + resistenza" ne avevano sempre 2 ma l'altro invece di essere vuoto era chiuso con la resistenza, spero di aver fatto bene.
 
https://i.postimg.cc/4NCrpNLx/Dess-3.jpg

ti occorrono due resistenze di chiusura CR75I da inserire sulle prese, una CA75F da inserire sulla passante dell'ultimo derivatore e tre derivatori Fracarro: un DE2-14, un DE 1-14 e un DE 2-10 e nove connettori F di calibro adeguato ai cavi da collegare ai derivatori.
 
Ultima modifica:
https://i.postimg.cc/4NCrpNLx/Dess-3.jpg

ti occorrono due resistenze di chiusura CR75I da inserire sulle prese, una CA75F da inserire sulla passante dell'ultimo derivatore e tre derivatori Fracarro: un DE2-14, un DE 1-14 e un DE 2-10
ok allora se ho capito bene prendo una resistenza CR75I da mettere nel morsetto di quella presa di cui ho mandato la foto, poi i 3 derivatori e in quello al piano terra ci metto una resistenza CA75F.
Le altre prese invece hanno già le resistenze che chiudono e quindi vanno bene così. Tutto corretto?
 
giusto, ce ne vuole uno anche al piano terra. Al secondo piano una ce l'ha già la resistenza: quella che ho segnato come "DERIVATA + RESISTENZA" praticamente è una passante già chiusa (si?).
Quindi prendo i connettori F, li applico ai cavi e li collego ai derivatori?
Con il disegno che mi hai proposto mi deve avanzare un cavo alla fine vero? Perché adesso sono 2 che scendono e ne dovrò lasciare solo uno.
 
giusto, ce ne vuole uno anche al piano terra. Al secondo piano una ce l'ha già la resistenza: quella che ho segnato come "DERIVATA + RESISTENZA" praticamente è una passante già chiusa (si?).
Quindi prendo i connettori F, li applico ai cavi e li collego ai derivatori?
Con il disegno che mi hai proposto mi deve avanzare un cavo alla fine vero? Perché adesso sono 2 che scendono e ne dovrò lasciare solo uno.

sì esattamente, il cavo che non utilizzerai lascialo in sede, per i connettori F ne esistono di diametro diverso in base al diametro del cavo che bisogna intestare (connettori da 5mm per cavi da 5 mm , da 6,8 per cavi da 6,8 e così via)
 
Ho provato a misurarli e sembrano da 6 mm, può essere?
 
non so forse è la prospettiva delle foto, ma misurandoli mi sembrano tutti di 6 mm. Quindi mi conviene prendere connettori da 6,5 per sicurezza?
Un'altra cosa: ho trovato le prese che stavano al primo e al secondo piano prima di essere sostituite. Alcune hanno la resistenza ancora inserita, ne ho presa una: https://imgur.com/a/YhXWy76
Volendo potrei usare queste nelle nuove prese? Secondo voi come mai non le hanno rimesse quando hanno sostituito le prese?
 
la resistenza di chiusura va messa sempre nell'ultima presa passante dato che il morsetto OUT altrimenti resta libero creando ROS su tutta la linea derivata composta da piu prese passanti, esattamente come si mette sull'uscita passante dell'ultimo derivatore in cascata per non avere ROS su tutto l'impianto; se su alcune prese passanti a fine linea non hanno messo la resistenza di chiusura é un errore.
 