Come ben spiegato da Gherardo, il diverso valore di attenuazione delle prese passanti serve per bilanciare il segnale alle varie prese. Il valore di 60 dB alla presa è quello di riferimento dettato dalle normative, ma per fortuna ( o sfortuna se si lavora in questo campo ) i tuner dei tv e ancor più quelli dei decoderini esterni riescono a funzionare con un segnale anche di soli 40 dB ( personalmente ho fatto delle prove e alcuni decoder riescono a funzionare con soli 35 dB )
Certo un tecnico professionista non lascerebbe mai un impianto con un segnale così basso alla presa utente perchè sicuramente da qualche parte qualche problema è presente.
Tornando al discorso prese passanti, per fortuna adesso in quasi tutti gli impianti non vengono più utilizzate visto che di solito tutte le prese fanno capo ad una o più cassette di derivazione ( di solito una cassetta di derivazione per ogni piano ) dove arriva la calata principale dall'antenna e dove si derivano le varie prese. In questo caso si utilizzano i Derivatori ( se la colonna principale è una soltanto ) che si trovano con varie attenuazioni di passaggio e delle derivate. Ad esempio fracarro ha a catalogo i derivatori con attenuazione 22-18-14-12 dB ( per il modello con 4 uscite derivate ) e con questi, con lo stesso concetto delle prese passanti, è possibile realizzare un impianto con un discreto numero di prese con il segnale bilanciato su tutte le prese.
Concordo ancora con Gherardo che molti installatori fanno ancora molta confusione tra partitori, derivatori e attenuazioni eppure è un puro e semplice calcolo matematico.