Imperatore
Digital-Forum Junior Plus
- Registrato
- 13 Marzo 2018
- Messaggi
- 110
Nel disegno specifica anche da quanti db sono i derivatori.
Scusa gherardo ma non avevo avuto tempo per prepararlo
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Nel disegno specifica anche da quanti db sono i derivatori.
Buona sera a tutti oggi sono ritornato sul posto e finalmente problema risolto!
In effetti entrando nel portone sono stato fermato da un condomino al primo piano che lamentava problemi con alcuni canali, controllando mi sono accorto che in effetti era lo stesso problema della sig all'ultimo piano solo con problemi su frequenze diverse in questo caso rai premium quindi ch 26, staccando la seconda tv l'altra ritornava a funzionare tranquillamente.
A questo punto mi sono focalizzato su tutto ciò che era in comune (fino ad allora ero convinto che il problema ce l'aveva solo la sig. all'ultimo piano) per non portarla per le lunghe ho cambiato il pa3 che divideva le montanti e tutto si è risolto. In effetti chiunque usava un solo televisore il problema non si presentava chi ne usava 2 o più avvertiva il problema, comunque dopo tutto una risposta tecnica non me la so dare.
Grazie a tutti per i consigli
Con un partitore 3 uscite della fagorMa con che cosa hai sostituito il PA3?