CHIARIMENTI IN MERITO AL DISSERVIZIO DEL 05/05/2008
Il 5 maggio 2008 c'è stata una interruzione del servizio di MIX della durata di circa 62'.
L'interruzione è stata la conseguenza di una sequenza di eventi non prevista:
* alle 17:15 c'è stato un evento di mancanza di rete nel comprensorio di Via Caldera;
* gli UPS hanno mantenuto in funzione i sistemi;
* il generatore diesel è entrato in funzione in pochi minuti, come previsto;
* a causa di una errata configurazione di alcuni interruttori magnetotermici il quadro elettrico principale di sala non ha effettuato correttamente la commutazione della sorgente elettrica in ingresso agli UPS;
* alle 17:28 si è esaurita la carica delle batterie ed è venuta a mancare agli apparati attivi alimentati a 220V e ospitati presso MIX la corretta alimentazione elettrica;
* il personale ha immediatamente analizzato le cause del problema ed ha provveduto ad un ripristino provvisorio dell'alimentazione;
* alle 18:30 è ripreso il normale funzionamento del servizio.
Il 7 Maggio 2008, alle ore 05:00 è stato inoltre eseguito un intervento programmato di manutenzione straordinaria, di circa 60', per verificare le ripristinate caratteristiche di ridondanza ed affidabilità della distribuzione elettrica della Sala Dati.
Nei suoi 7 anni di attività MIX ha avuto due interruzioni di servizio (rispettivamente di 36' e 62' su circa 60.000 ore operative). Quest'ultima interruzione del servizio è stata causata da un errore umano nell'installazione, ma gli impianti tecnologici sono comunque sovradimensionati rispetto alle necessità correnti e garantiscono la continuità del servizio anche in caso di black out elettrici prolungati come già accaduto nel 2003 in occasione del black out nazionale e come in altre occasioni passate, giustamente, inosservate.
La Direzione della MIX s.r.l.