Ciao Corry744, in pratica dopo che il gruppo è entrato in modalità di backup, e poi viene spento per proteggere le batterie, non si ripristina in automatico alla presenza della rete elettrica ristabilita, dal manuale:
C) Fine Autonomia e Riaccensione Automatica:
 L’UPS raggiunge la condizione di Fine Autonomia (o Low Battery) quando, durante il funzionamento in modalità 
 BACKUP, 
 le batterie sono scariche al punto da garantire soltanto alcuni minuti di autonomia. L’UPS avvisa l’utente della condizione 
 di fine autonomia, con l’emissione di un breve segnale acustico ogni secondo e con il contemporaneo lampeggio del 
 LED BACKUP. Se la linea elettrica non viene ripristinata entro alcuni minuti, allora l’UPS si spenge automaticamente, 
 proteggendo così le batterie da una scarica troppo profonda; l’UPS smette di erogare potenza in Uscita ponendosi in uno 
 stato di attesa. Al ritorno della linea elettrica l’UPS si riaccende automaticamente e dopo alcuni secondi ritorna a 
 funzionare in modalità NORMALE alimentando nuovamente i dispositivi connessi. Dopo una scarica completa l’UPS 
 avrà bisogno di circa 4 ore per ricaricare le batterie. La ricarica avviene automaticamente se l’UPS è acceso e funzionante 
 in modalità NORMALE.
Da questa descrizione,  il gruppo dovrebbe riaccendersi alla presenza della tensione di rete, se cio' non succede puo' essere la componentistica interna ad avere un problema, potresti sentire il supporto, anche se il prodotto è fuori produzione:
https://www.vultech.it/it/pagina/16-assistenza-supporto