autoprotetto inteso non dalle scariche atmosferiche che bla bla e bla, 81/08 ect.
ma che oggi si usa il dispersore di fondazione che è ovviamente molto meglio di una puntazza.
Messa a terra: Dispersori di fondazione e dispersori ad anello
I dispersori di fondazione e i dispersori ad anello fanno parte degli elementi di base
Un impianto di messa a terra funzionante, sia in un edificio già esistente sia in uno di nuova costruzione, è il presupposto fondamentale per la protezione delle persone dai pericoli derivanti dall’alta tensione e per l’utilizzo sicuro dei sistemi elettrici negli edifici.
Il sistema di messa a terra è quindi la base per il funzionamento sicuro...
dei sistemi elettrici (alimentazione di energia elettrica)
dei sistemi elettronici (tecnologia informatica e di gestione dei dati)
dell’equipotenzialità di funzione
dell’impianto parafulmine
dei dispositivi di protezione da sovratensioni
della compatibilità elettromagnetica (EMV)
della messa a terra dei pali d'antenna.
https://www.elvatec.ch/sites/defaul...S162_E_Foundation_Earth_Electrodes_0216_0.pdf
Dispersore di fondazione
Il dispersore di fondazione viene installato a circuito chiuso nelle fondamenta dei muri esterni dell’edificio.
Per gli edifici di maggiori dimensioni è inoltre necessario inserire collegamenti trasversali per rispettare un’ampiezza di maglia non superiore a 20 x 20 m.
Pianificazione
Un’accurata pianificazione e realizzazione del dispersore di fondazione è molto importante, dal momento che dopo la solidificazione del calcestruzzo non sarà più possibile rimediare ad omissioni ed errori. Pertanto, già in fase di pianificazione è essenziale uno stretto coordinamento tra l’architetto, l’impresa edile, il progettista elettrico e le ditte specializzate per l’impianto parafulmine e l’impianto elettrico.
Esecuzione
Il dispersore di fondazione deve essere inserito nelle fondamenta in calcestruzzo e poi avvolto in una copertura di calcestruzzo di almeno 5 cm. In questo modo è protetto contro la corrosione. Tuttavia, a causa dell’esecuzione di varie opere edili (ad esempio la realizzazione di una vasca bianca) può succedere che questo collegamento a terra elettricamente conduttivo non sia più garantito (cd. “fondamenta con maggiore resistenza allo scaricamento a terra”). In questi casi deve essere impiegato un dispersore ad anello resistente alla corrosione.
La progettazione, l'esecuzione e la documentazione del dispersore di fondazione sono regolate essenzialmente dalla norma DIN 18014.
https://www.elvatec.ch/it-ch/nozioni-di-base-sulla-messa-a-terra