Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Ciao Ercolino. Il problema della continua accensione del led giallo dipendeva da una cosa che non potevamo mai immaginare
In sostanza, un mese fa, saltò la corrente a casa per un guasto enel di zona. Dopo la riparazione di tale guasto (dopo 3 ore dalla segnalazione) non ho piu avuto problemi con il mio UPS.
Vuol dire che la bassa tensione dipendeva da cavi enel esterni alla mia abitazione.
Mai avrei (avremmo) potuto immaginare una cosa del genere
Buona domenica e grazie sempre per la tua assistenza.
Salve
Il mio UPS non va più, presumo sia la batteria scarica (12V 7A), l'ho rimossa e controllata con tester e mi dà 0,6 Volt
C'è scritto rechargeable battery, se provassi a ricaricarla con un alimentatore universale 12V e 500ma ?![]()
Quanti anni ha la batteria?
Presenta rigonfiamenti in qualche punto?
Sono d'accordo sul fatto che l'UPS a uscita sinusoidale pura, è la scelta migliore